Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Clim emerson liebert
Posté : 23-05-2013 08:40
merci , pour vos proposition davejodo et dmarco .
les références de mes machines : j'ai des M350W , des M290, des S170W, des S230W elles sont au R407C . elles sont en réseau d'ailleurs je pensais que si je coupais électriquement la "maître" les autres fonctionneraient ,mais non ...
j'etais partie sur un manque de débit au niveau de mes pompes a eau glacée mais toutes ne saute pas . sur une des armoires c'est en bp qu'est le souci , je suis pourtant bien chargé ( recup et recharge) , je joue sur la température de condensation au niveau du dry pour essayer de ne plus sauter en BP mais je suis à 39 °C et à 41 °c je saute en HP ... merci déjà pour les codes puisque pour le moment j'arrive seulement à mettre une consigne !!
je t'envoie mon mail en mp , merci encore ... bonne journée
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6579&forum=148