Salut,

Tu peux aussi tester ton détendeur via le mode test(sur automate UCM)...par contre la machine doit être a l'arrêt.
Le test prend quelques secondes,alors si tu as un ballon cela peut faire l'affaire comme ça tu pourras déjà voir si le moteur du détendeur réagit ou pas.Je pencherai quand même pour le moteur du détendeur par rapport au bus
Le mieux reste d'inverser les détendeurs des 2 circuits pour confirmer
courage fifi