Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » TRANE CXAM110
Posté : 23-05-2013 21:25
@ chouchen
J'étais sur qu'un gars du pacifique allait me répondre
Pour en revenir a mon soucis effectivement pas facile a résoudre surtout s' il faut rentrer dans le programme. J'ai eu le tech de trane au téléphone et il pencherait pour un problème sur le régulateur qui pilote le détendeur
De toute façon vue l'importance de l'installation je ne veux pas m'amuser a bidouiller quoi que ce soit qui me mette le groupe complet en carafe. J'essaierais demain d'approfondir sur la partie bus mais bon pas convaincu du résultat
@ fizz
Comme je le disais plus haut l'install est très importante et je ne veux pas mettre les deux circuits hors service.
Par contre le test du détendeur m'interresse, qu'est ce que tu appelles automate UCM. J'ai un ecran tactile pour piloter la machine est ce que c'est ça ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas