salut, si t'on groupe est bien monté avec un ch530 (écran tactile) telecharge techview sur le site trane, connecte toi a ta machine et verifie que les element soit bien adressé (j'ai deja eu ce probleme un collegue pour reparer une fuite a debrancher un capteur HP et ensuite on a eu des souci de com sur les sondes et le module demarreur)

c'est une operations toute simple qui prend 10 min (aller maxi 30 si tu là jamais utiliser)le risque de planter la machine est nul

de toute façon pour remplacer la carte asservissant le ou les detendeurs il faudrat que tu en passe par là

si t'a regulation est de l'ancienne generation, repere sur la carte dans le coin en haut à gauche la "borne tp1" et controle la tension que tu a dessus(courant continu et le moins repris sur le rail din) tu doit avoir 5volt