website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » climaveneta


Posté : 26-05-2013 10:06 icone du post

salut et bonne journnee a ts
j'ai eu 3 GEG de cette marque,2 de 50kw chacun et un de 300kw.
pour les premiers : fabrication putot sataisfaisante,pas assez d espace pour acceder au differents elements du circuit frigo. le visuel,peu faire mieu ( cela ressemble a une carrosserie quun artisan pourrai faire. niveau fuite:ras. fonctionnement en cascade des cp seon les besoins. reguation carel,tres intuitive et meme si 'on a pas la doc la lecture des codes defaut ce fait comme sur un prodialogue .
sur ce model la 2 reproches: 1 c'est l'existance d un filtre et d un controleur de debit ( non renseigné sur la fiche constructeur),donc ceux qui ont fait e montage ont rajouté un filtre et flussostat externe au GEG .2: les codes defauts sont parfois approximatifs . du genre defaut cp,alors que c'est la sonde de reffoulement qui est en derive .
heuu,j'allait oublier,les fiches sur le regulateur,il faut absolument les re enfoncer dedans . si non ras.
pour le 300kw,c est pareille pour la carrosserie,le designe est sommaire,mais il offre une tres bonne accessibilité a tt les eements du circuit ,fonctionnement en cascade des cp. la regule par contre est moins intuitive,elle ressemble au regulateur des GEG daikin.
ha oui,il y a des evm pour les pompe down,des systeme de bypasse si le reffoulement est elevé,bref il n ont pas a rougir des autres marque. il faut juste voir comment cela viellis. en plus du depannage via regulateur,une bonne partie du depannage pourais se faire via le tableau elec,a l encienne,et ca c est
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6593&forum=148