website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Lennox pra7ck


Posté : 04-06-2013 20:34 icone du post

Salut!

Je ne connaît pas du tout ces GEG standards...

Cependant, j'ai eu un soucis similaire sur un surgélateur indus: L'automate disait 'défaut groupe" de temps en temps, je ne trouvait pas de soucis et aprés avoir shuntées toutes les sécus une à une puis toute la ligne de sécurité , j'ai réalisé que c'était le relais de synthèse des défauts qui faisait des micros coupures à la moindre vibration

Si sur ton truc il y a des petits relais standards, méfi toi d'eux...
le froid est un état d'esprit.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6648&forum=148