website logo
Auteur
avatar
ozly02

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » trane ertab 212 r22


Posté : 06-06-2013 20:39 icone du post

bonsoir,voila j'ai un soucis avec ce groupe dont le circuit 1 ce mais en defaut temperature basse cc1,temperature evap -8..et temperature aspiration -6..,le groupe fonctionne pendant 15 minutes,temperature entrée eau -1 degrés pour une temperature de sortie a -4.8,pour une consigne de 4 ,temperature d'huile apres refroidisseur 35 degres,puis descente soudaine a 20 degrés,temperature bp et aspi qui fluctuent,mais pas d'aberance,j'ai changé le detendeur,changer la sonde devaporation,et changer le filtre d'huile,alors mes question:le fait d'avoir une chute de temperature d'huile m'indique une importante arrivé de fluide ,et ceci et'il du au reglage du detendeur via l'automate?,ce peu t'il que la regulation de puissance est defectueuse,(comppresseur chhn)alors que mais temperature sont coherante,et et'il possible d'une anomalies sur la vis,imossible d'avoir le code pour verifier la coupure basse temperature refrigerant(il devrait etre a 8 degres en deça du point de consigne),qu'en pensez vous ?merci pour votre avis

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6657&forum=148