Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » trane ertab 212 r22
Posté : 06-06-2013 22:34
Il semblerait à la relecture de ton post que tu régule sur la sortie de ton groupe.
Tu devrait plutot mettre ta consigne à 7°C pour réguler sur un régime de température de 7 / 12 °C.
Pour le test des sonde tu doit monter ta consigne pour que tes compresseurs s'arrête et vérifier que les températures entrée et sortie sont à la même valeur.
Si tu a une valeur différente tu doit alors prendre un thermomètre et trouver celle qui dérive.
A+