Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Lennox pra7ck
Posté : 07-06-2013 06:19
Bonjour,
je vais aujourd'hui rincer mon evapo a plaque a contre courant pour voir s'il y a du mieux et ça malgré un dt sur l'eau de 5°C j'ai eu un mail de lennox
Le default L1 est une coupure BP les causes :
-PARTIE FRIGO Manque de charge fluide frigorigène, deshy encrassé, détendeur bouchée ou défaillant ça c'est ok
-RESEAU HYDRAULIQUE Manque de débit,
échangeur encrassé a faire
filtre contrôler
-PARTIE ELECTRIQUE Automate défaillant, connections électriques.
en secondaire j'ai des ventilo convecteurs avec v3v basculé en froid .
C'est une installation qui a 8 ans
a suivre
Message édité par : steph87 / 07-06-2013 13:23
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6648&forum=148