website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » réseau eau glacée


Posté : 12-06-2013 22:01 icone du post

Salut frigopathe

Tu as effectivement raison, chaque fois qu'il y a un échangeur il y a échange de t° (la palisse) d'ou une baisse de rendement.

Ce qui me gêne un peu c'est que tu évapores à -2° pour sortir de l'eau à +7°, tu devrais évaporer aux alentours de +2°. Ton échangeur multitubulaire doit être un pen entartré à mon avis.
Pourquoi avoir mis ces 2 échangeurs en série
Supprime le multi tubulaire et garde l'échangeur à plaque et tu obtiendras les t° désirées
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6684&forum=148