Salut frigopathe
Tu as effectivement raison, chaque fois qu'il y a un échangeur il y a échange de t° (la palisse) d'ou une baisse de rendement.
Ce qui me gêne un peu c'est que tu évapores à -2° pour sortir de l'eau à +7°, tu devrais évaporer aux alentours de +2°. Ton échangeur multitubulaire doit être un pen entartré à mon avis.
Pourquoi avoir mis ces 2 échangeurs en série
Supprime le multi tubulaire et garde l'échangeur à plaque et tu obtiendras les t° désirées
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas