Je suppose que tu a déjà regardé le filtre sur le réseau!
Je ne pense pas que ton réseau soit entartré mais le glycol lui peu en se dénaturant faire un dépot sur l'échangeur tubulaire.
Le glycol lorsqu'il vieilli peut te crée des boue, connait tu la date de le mise en place du glycol dans ton installation;
Tu peux aussi proposer à ton client une analyse du glycol voir si il n'est pas trop dénaturé.