Salut Fifi.
oui en effet il s'agit bien de surchauffe frigorifique.
a ce propos si c'est une groupe 30 RQ méfie toi des sondes d'aspiration qui permettent de calculer la surchauffe, j'ai eu de gros problèmes avec une machine "export" qui n'as jamais déclenché en défaut P 08 comme tu as.
le problème venait d'une dérive de 100 °C sur la sonde d'aspi !!!
résulat SC a 120 °K mais pas d'alarme et un détendeur électronique qui s'ouvre a fond : resultat trois compresseurs a changer !!
j'ai mis les photos des scrolls pris en glace dans les galeries, j'avais 3°K de surchauffe au refoulement
ton défaut peut venir d'une dérive ponctuel de ta sonde mais aussi d'un manque de charge.
qu'est ce que c'est comme modèle ? 30 RQ ou 30 RH ?
bah c'est ça aussi !!!!