Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » réseau eau glacée
Posté : 15-06-2013 11:11
Bonjour Frigopath, au vu de tes informations:
- L'installation comporte un échangeur intermédiaire afin que la boucle d'eau ne gèle pas en hiver s'il y a arrêt des pompes de circulation, ce qui évite aussi de glycoler toute ton installation.
Il faut contrôler ton point de glycol (attention plus il est dense plus les pdc sont importantes, j’espère qu’à l’origine celui-ci a été dilué avec de l’eau.
- Surchauffe 11°c, tu peux << doper>> ton installation en rapprochant celle-ci de 6°C.
- Contrôle du sous refroidissement car tu évapore anormalement bas (-2°c) et surchauffe élevé.
- Contrôle du débit via les pompes de circulations dans 2eme temps, attention tu sembles ne pas fournir la puissance frigorifique nécessaire donc ton écart de t°c à l'évaporateur est élevé.
Bon courage
Message édité par : nicolashercule / 15-06-2013 11:12
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6684&forum=148