website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » circuite eau glacé


Posté : 18-06-2013 21:47 icone du post

Citation : vercorcris 

bonjour j ai un circuit de eau glacé départ 12 retour 14c toute mais splite carrie(30) a eau ne font pas de froid
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
 


Salut vercorcris,

Encore une bizarrerie, tu a un DT qui semble correcte et cependant tu ne fait pas de froid sur tes terminaux (appelé aussi ventilo convecteur et pas split en eau glacée).

La question est ou par la production de froid?

A tu un circuit primaire et secondaire?

A tu vérifier que toutes tes pompes fonctionne?

Ton groupe eau glacée est il à 100% de puissance?

Quand au débit il semble bon vue le dt mais comme le disent les collègues il est à vérifier.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6726&forum=148