salut a toi , c'est vrai que c'est pas mal de questions... non je plaisante.
je vais répondre a ce que je sais :
séparateur d'huile situé dans le "cloche" de refoulement du compresseur
refroidissement de l'huile par injection de liquide détendu a l'aspiration du compresseur.
les économiseurs sur ce genre de machines s'enclenche en fonction du niveau de puissance ( bien souvent quand il est a 100%) et quand la HP est a un certain niveau ( dépend des marques mais pas chez YORK de mémoire)
voila.
bah c'est ça aussi !!!!