Posté : 24-06-2013 20:36 icone du post

Salut adel

Est ce que tu as vérifié la température de l'eau glacée sur les deux cassettes qui ne fonctionnent pas.
Ces 2 cassettes sont en bout de ligne ?

Je pense a une température d'eau glacée trop élevée qui influence la sonde change over
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas