Suite et fin du diagnostic.
J ai donc comme prevu, verrifier l etat des pompes et flotteurs = sur la premiere k7, la pompe n est meme pas branchee
. Pourtant elle etait tte neuve
, je verrefie celle ci resultat , le tech qui a du la mettre e.n place, a trop serre la visse de maintient de la pompe et par consequant il a mis la pompe en defaut d isolemement
au lieu de rattraper le coup, he bien il ne la pas branche
. Le flotteur e.tant en position haute le regulateur, se met en mode zone neutre.
Pour la 2ème , le meme tech a fait mieu, il remplace la pompe, il debranche des cable d asservissement, et lorsqu il rebranche, il prent l.e mauvais contacte sur le relais chrak, en gros la pompe est ok, le flotteur est ok, mais le fait d avoir mal cable le relais cela ibverss, e l asserissement. J, ai du mettre le flotteur en position haute pour que en fin tt rentre dans l ordre
.