Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » fuite sur carrier 30GX
Posté : 02-07-2013 21:48
Salut jerome,
Le test sur l'évapo doit être fait comme tu la dit en l'isolant avec tes vannes de barrage.
Après si tu a un doute sur tes vannes il ne te reste plus qu'a le déconnecté et l'isolé avec une autre solution ou alors pendant que tu a le nidron en épreuve contrôle l'évap lorsque il est déconnecté et vide.
Et la dernière est le test par courant de Foucault mais cette opération est trés chère à réaliser, peux probable que cela vaille le coût!
A+