website logo
Auteur
avatar
fizz

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » fuite sur carrier 30GX


Posté : 02-07-2013 22:40 icone du post

Salut a tous,

pour répondre a ta question Jérome j'ai déjà eu le même soucis au niveaux des flasques carter cp(présence de gouttelettes d'huile) et détection au détecteur electronique. Cela peut arriver mais il n'y a rien a faire a part remplacer le cp.
Verifie tout,couvercle filtre a huile, EV de charge etc.
Au niveau de l'evap,isole tout ce qui arrive au cp ds le doute : car avec 2 kg récupéré c'est plus que bizard ton affaire .
Tu dis que tu as changé ton huile,as tu fais un prélèvement avant pour lever l’hypothèse de ton evap fuyard.
Quelle est ta concentration de glycol?
As tu un historique de ta machine?

Bon courage

je pense donc je me trompe
Descartes

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6803&forum=148