Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » fuite sur carrier 30GX
Posté : 03-07-2013 08:11
Salut Jerôme
.
heureusement que tu es la avec tes 30 GX parce que côté eau glacée on commençais a s'ennuyer
.
justement tu me fais pense a un problème que j'ai moi même sur un a machine YORK qui semble fuire a l'évaporateur mais mon épreuve ne donne rien.
c'est une machine au 134a et j'ai mis sous épreuve le circuit tout en ayant isolé l'évaporateur côté eau .
Je pensais trouvé facilement une fuite par remonter en pression coté eau de mon échangeur et bien que dal.
je peux même dire que j'étais surpris car mon D-TEK a réussi a me détecter "quelque-chose dans l'eau" a la vanne de vidange de l'évaporateur alors même que les deux circuits du groupe étaits vide de gaz !!!
les épreuve échangeurs c'est toujours un casse-tête !!
je te conseillerais de mettre des queue de poele sur tes vannes de barages côté eau afin d'être sur de leur étanchéité, de mettre un mano assez précis sur un point de purge haut de ton échangeur côté eau puis de mettre en presssion ton circuit frigo.
attendre une semaine et constater.
je n'ai pas eu ce luxe faute de temps allouer par le client pour l'arrêt complet de cette machine.
Un autre point défavorable par moment : dans mon cas la pression d'eau est supérieure a la pression d'évaporation en fonctionnement, je partais dans l'idée que c'est mon eau qui polluais mon fréon ... pas cool.
j'éspère que tu vas avoir les moyens en temps pour faire un bon diagnostic.
a plus l'ami
bah c'est ça aussi !!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6803&forum=148