Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GF à faible taux de charge
Posté : 04-07-2013 15:55
Je joins un schéma rapide de l'installation en Annexe.
Chaque groupe froid a donc sa propre pompe au primaire. Le primaire est découplé du secondaire par une bouteille de mélange (et qui sert en cas de problème sur le réseau primaire, à fournir de l'inertie au réseau).
Les pompes au secondaire sont à débit variable. Si la demande en froid augmente, les vannes motorisées des unités de climatisation s'ouvrent. Les pompes voient leur pression chuter en compensent en tournant plus vite (et fournissent ainsi plus de débit).
Les groupes froids se déclenchent en cascade suivant le débit au secondaire. (Je ne comprends même pas pourquoi la régulation se fait sur un débit et non sur une température...)
Je suis à ta disposition si tu souhaites plus de précisions !
Message édité par : Yann / 04-07-2013 15:57
Pièces jointes
1
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6809&forum=148