Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GF à faible taux de charge


Posté : 04-07-2013 17:44 icone du post

Plus sérieusement, puisque tu as les GF en binômes ... pourquoi ne pas simplement prévoir le délestage d'un de ces groupe à partir d'une certaine puissance?

Ce délestage pouvant être fait alternativement sur les deux groupes... histoire de ne pas toujours faire tourner le même matériel!

Résultat, au lieu d'avoir 2 groupes qui tournent en permanence à 50% ( puisqu'ils sont tous sur variateur ) .... soit l'équivalent de puissance d'un groupe .... tu en as un qui est arrêté, et le deuxième qui peut toujours jouer sur sa variation pour garder une certaine BP! Tu te retrouverait donc avec un binôme dont la puissance varierait dans l'absolu de 100% à 25%, et ta BP serait préservée!!

@+
Au choix: