Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GF à faible taux de charge


Posté : 04-07-2013 18:36 icone du post

Citation : Yann 

Merci de ta réponse !
Le problème est que là, les compresseurs ne sont à ma connaissance pas équipé de variateur de vitesse. La puissance froide minimum fournie par un groupe est donc de 0,5 * Puissance froide nominale (vu qu'il y a deux compresseurs TOR).
Et cette puissance froide minimum reste bien au dessus des besoins froids cumulés en hiver... Donc pour moi la BP est inévitable...
(Arrête moi si je dis des conneries ;) ) 


Salut

Puisque la puissance mini de ton compresseur est supérieure a la demande, joue sur la puissance du free cooling pour te rapprocher au maximum des 600kw froid de ton compresseur. Tº d'eau glacée ( free cooling ) un peu plus haute, modification d'un circuit qui ne passerait plus par free cooling
Est ce qu c'est faisable ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas