Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GF à faible taux de charge
Posté : 04-07-2013 19:28
Salut,
- Installer des variateurs sur les compresseurs serait au top mais a avoir si ça peut être inclut dans la régulation du groupe
- Poser un plus petit groupe, non pas de 1 MW mais de 500 kW.
- Peut-tu dégrader volontairement ta HP de ton groupe afin de lui faire perdre de la puissance ?
Vu que tu utilise du froid pour de la climatisation, je suppose qu'il y a un réseau de chauffage ??
- Donc pose d'un groupe de 500 kW pouvant fonctionner en pompe à chaleur ?
- Modification de tes groupes, mise en place de condenseur à eau ou de désurchauffeurs, by-pass sur l'eau glaçée avec le réseau chaud pour réchauffer l'entrée de ton groupe froid...etc
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6809&forum=148