Posté : 05-07-2013 11:13
Merci une nouvelle fois pour ta contribution dmarco !
Si je n'ai pas plus parlé du fonctionnement de la bâche c'est juste qu'en régul. j'y connais pas grand chose, en élec non plus. J'apprends sur le tas et c'est super instructif. Et ce petit brainstorm avec vous tous est fort instructif ;)
Au niveau de la bâche, elle sert juste de capacité tampon en cas de coupure de réseau EDF. Elle est dimensionnée pour assurée la distribution de froid du réseau le temps de redémarrage des GF sur reprise par groupe électrogènes.
Je ne crois pas qu'il y ait une régulation qui se fasse directement quand au fonctionnement de la bâche.
Je me pose une question, si on met en place une limite basse de coupure (arrêt du GF si T en entrée de l'évapo trop faible), à quoi cela sert il de créer une régulation croisée qui asservi la marche/arrêt des GF à la température de la bâche ? Cela revient au même non ?