Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Carrier pro dialog gh130
Posté : 05-07-2013 21:36
bonsoir
si je comprends bien ton alarme arrive une fois que ton groupe est l arret, et comment se passe l arret en régulation sur consigne atteinte?
Sinon a l arret, ta pression remonte t elle.
Si ton detendeur n est plus etanche il y a risque de casse des compresseurs, car ils vont manger du liquide au demarrage voir en service egalement.
regardes si tu n aurais pas des surchauffes basses pendant le fonctionnement signe que l exv ne se ferme mal ou pas correctement, peut etre une crasse dans le corps de l EXV
bonne recherche
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6817&forum=148