Merci encore pour vos contributions !
Dmarco, j'ai bien compris ton explication, il n'y a cependant que 2 compresseurs en tout par installation. Mais je pense que ta logique peut parfaitement s'appliquer pour 2 compresseurs seulement.
L'installation est sensible, voilà pourquoi je ne préfère pas trop rentrer dans les détails. Mais si tu as des questions supplémentaires précises, je tâcherais d'y répondre.
Et oui Motiok, le fond du problème est bien là, en ne tournant qu'avec un seul compresseur on reste trop puissant. Et le problème en modifiant la régul et augmentant la zone neutre (j'avais commencé à fouiller par là) c'est que ce mode de fonctionne "délesté" n'est actif qu'en hiver. Il faudrait en gros faire 2 modes de fonctionne normal et "délesté" en prévoyant une intervention humaine pour changer les consignes pour passer d'un mode à l'autre.