Posté : 06-08-2013 21:26 icone du post

Salut a tous,
Frigofreez
d'après la doc tu a un défaut de communication entre unité maitre/esclave. Vérifie tes connexions, et ton câble.
La description du code alarme que tu donne correspond a "code alarme 51" pour info.

Ensuite peut être qu'un collègue passant par la pourra t'en dire plus.

A+