Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - groupe cta
Posté : 20-08-2013 21:20
c'est bouché ,normalement dans un échangeur air eau ,par exemple ta température d entre eau et sortie d'eau 5dlt,ca cet plutôt ta vitesse de circulation si tu baisser la vitesse de ton circulateur tu vera t aura plutôt un grand échange entre le départ et la sortie eau ,se qui conte pour nous ,cet ta température évaporation(en mode rafraîchissement) lue au mano et ta température lue a la sortie d eau de ton échangeur si ta plus de 2 dlt 4 max,ca veut dire que t'ai calorie du circuit fluide passe pas dans circuit eauCet article provient de Le site des frigoristes