website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » w3000


Posté : 09-09-2013 09:51 icone du post

Ton programme est contenu dans une EEPROM, aucun risque de le perdre mais comme tu peux le constater tu peux perdre tes réglages.

le conseil de steph87 est bon a retenir et c'est une bonne habitude a prendre dans tous remplacement de pile se sauvegarde sur automate , programmable ou non .
Toujours garder la tension pendant le changement de pile.


Pour info sur bon nombres d'API (OMRON,TREND,SCHNEIDER,SIEMENS...) une pile de sauvegarde existe et au moment du remplacement il y a un délais de 5 minutes pour la changer, c'est le temps que peux tenir un petit condensateur qui sert de maintien tension pendant l'opération.

Pour la petite histoire j'ai déja eu le cas d'un automate ( OMRON CJ) ayant perdu ses réglages, en ouvrant le programme je me suis rendu compte que le programme y était, tempos, PID ,ect... mais plus aucune valeurs dans les blocs fonctions ni consignes ni alarmes.
forcément le programme est planté dans ce cas .

bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7077&forum=148