re
alors tu doit dabord controler ton transducteur,si l info qu il envoie est bonne ( a l'arret et en fonctionnement) alors c est bien le regulateur . si au contraire les valeures ne corresponde pas avec ton mano et que le reffoulement n est pas elvée tu remplace le transducteur.
cordialement