Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » HP


Posté : 12-09-2013 07:25 icone du post

Salut aliabdo et bonne journee a ts
Puisque le transducteur est correcte et que le pressostat l est aussi, alors c est bien le regulateur carel qui a un probleme sur l entree dédié au presostat hp. Il arrive qu il inversse de lui meme l interpretation du contacte sec. Et ca on ne peux rien y faire.j ai eu le cas 4 fois ,sur 4 pac differentes.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"