Posté : 31-10-2013 18:30 icone du post

Citation : legentleman 

selon le technicien carrier le prodialogue garde 20 defauts en memoire, mais ca me parait leger.quelqu'un peut il confirmer l'info? 

Bonjour,
moi ce qui me parais leger dans l'affaire c'est que si tu as eu 20 fois le même défaut et que tu as réarmé 20 fois il ne faut pas être etonné que ça casse .ça me fait pensé a un client qui a eu un défaut d'huile et qui a réarmé a ces dires 3 fois résultat quand je suis arrivé compresseur hs