Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Demande explication froid indus
Posté : 27-12-2013 21:38
salut Mars .
comme le dis Frigopathe il y a un lien avec le rendement volumétrique de ton compresseur a vis.
si ton compresseur a une régulation de son Vi il peux s'adapter dans certaines mesures aux changement de conditions de pression d'évaporation/condensation.
si il n'en as pas il faut respecter ce rappport entre le régime d'évaporation et de condensation qui permet de suivre l'abaque de rendement défini par le fabricant du compresseur.
de ce fait tu gagne en respectant le rendement de ton compresseur et aussi en utilisant le principe double de sur-alimentation de la vis et de sous refroidissement du liquide.
j'ajouterais que si tu utilise un détendeur thermostatique il est grandement influencé par le delta P HP/BP (puissance) donc si c'est une machine donné pour tant de KW c'est a ce delta P défini qu'il l'est
je ne sais pas si j'ai aidé mais il y un un excellent bouquin qui explique ca :
l'aide mémoire du Froid industriel de jean Desmons (2eme Ed.)
a plus
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7703&forum=148