Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Demande explication froid indus
Posté : 27-12-2013 23:27
Salut,
Le sous ref supplémentaire sert à améliorer le titre vapeur à la sortie du détendeur, moins de bulle donc meilleur "mouillage" de l'échangeur BP, donc plus de surface d'échange interne (liquide BP/parois), on se rapproche du régime noyer. Résultat, détendeur plus petit, échangeur plus petit en surface (taille/prix) pour la même puissance rendue.
Si tu regarde un diagramme enthalpique, tu te rendra compte qu'il est plus facile de sous-sous refroidir le liquide si la HP est élever. De plus, le compresseur à vis est bien moins sensible au delta/P pour le rendement volumétrique que le piston. Il y est tellement moins sensible que la régulation de VI est là pour éviter la "sur-compression" (fin de compression supérieur à la HP) lier aux variations de régimes.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7703&forum=148