Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » variateur sur groupe trane
Posté : 31-12-2013 23:21
Salut jerome et bonne soiree a tous
Pour le 14, je l ai deja eu, et en effet c est un defaut d isolement. Le defaut d isolement n a p1s besoin d etre franc pour provoquer ce defaut
.
Dans mon cas c etait un des contacteur de puissance qui presentait un tres leger defaut d isolement, cependant nous avions reussi a aquitter le defaut par une coupure elec puis reset du variateur, cela a refonctionner le temps de remplacer le contacteur. Toute fois si tes variateurs sont dotés de cartes de comme cela va de soit qui il faut proceder par l arret via la regulation ensuite couper le jus , si non tu risque de flinguer les cartes de communication.
Le 8 je ne le connait pas.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7721&forum=148