Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - conditions de degivrage sur GEG carrier


Posté : 07-01-2014 07:33 icone du post

Salut frigo90 et bonne journee a ts
Pour le diff consigne chaud il y est , pas de souci a ce niveau là. Pour l hitoire du pincement, je savait que carrier utilise cette donnée avec le temps moyen de fonctionnement ( pour atteindre la consigne) plus les valeurs moyenne hp/bp
Sur X heure de fonctionnement afin de detecter un eventuel encrassement du condenseur. Mais je n aurais jamais pensé qu ils faisaient de meme pour le degivrage.c est une bonne indication que tu me donne
Dans ta doc donnent ils le pincement en question ou est ce le pincement traditionnel sur echangeur O/O?.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"