salut tout le monde
le sous refroidissement entre 5 et 7 delta t et en surchauffe t arrive parfois a 10 degré,la surchauffe c'est spécial on va dire met en tout cas max 10 degré ,car si t'ai sur une pac eau eau avec forage ta surchauffe va atteindre 9 ,10 delta t c'est a toi de adapte en fonction plus tu a faire des dépannage plus tu va connaitre les fonctionnement des machine plus,tu va les optimisé