Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » coupure bp
Posté : 19-01-2014 17:08
si tu fais de l'eau à 7 en sortie du devrais tourner aux environs de +2 en evap,
soit un peu plus de 4 bars.
S'il te manque 75 % de charge il n'y a aucune raison d'enclencher 100% de puissance, sinon que donnerait ton groupe lorsque 100% des postes seraient en demande.
As tu vérifié tes sondes d'eau?
Quelle est ta surchauffe?
Combien de compresseur?
Y a t'il une consigne BP d'enclenchement?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7826&forum=148