Salut carlos et bonne soiree a ts
J espere que cette fois c est la bonne , car ca fait au moins la 5eme fois que je tenete de te repondre mais sa beug chez moi
Si ton groupe est un carrier, et que ton probleme vient surtt lorsqu il n y a pas de charge derrière, t en fait pas ce n est pas vraiment un defaut bp. C est du au fait que la regule fait une moyenne de fonctionnement sur x heure de fonctionnement, et lorsque le temps de fonctionnement devient plus court par rapport au jours avec pleine charge he bien il donne des defaut du type probleme echangeur, ou bp. La seul solution que tu as c est coome a dit frigopathe cest de lui mettre une bache pour lui offrir une certaine inertie.
Probleme rencontré sur carrier , et le defaut echangeur venait systematiquement le dimanche, resolu par la mise en place d une bache.
A moins que ton transducteur fait des beug , mais si le souci ne vient que lorsque les charges sont reduites c est sur a cause des tres courts cycle que tu as se defaut.
Cordialement