Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » coupure bp
Posté : 19-01-2014 18:46
ca m'étonne quand même, est ce que 25 % de demande, signifie juste 25% de débit.
si oui, c'est que tu as des vem d'eau ou des vannes 2 voies et donc tu ne peux avoir 5 k de delta sur l'eau. N'y at'il pas de vanne de débit mini
si non, tu as donc des vannes 3 voies donc 100 % du débit quelque soit la situation donc tu as peut etre un pump down mal réglé (presssostat, tempo coupure...)