Salut frigopathe,
Ca sera etonnant que la variable d ajustement soit sur le debit d eau. Tu t imagine
Ce que cela va engendrer comme probleme , un cp qui ne varrie pas avec un debit variable. L echangeur sera completement surdimensionne avec 25% de charge.
Le delta sur l eau sera enorme. Mais peut etre que tu as mis le doit en plein dans le mille Si il a une variable sur l eau alors cela ne m etonne pas les coupure en bp.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"