website logo
Auteur
avatar
frigo90

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Prodialog et 30 HXC 175


Posté : 21-01-2014 20:25 icone du post

Lorsque les groupes 30 HXC ou GX montent en HP trop souvent avec déclenchement du pressostat ou fonctionnement prolonger avec des hp élevés, il est fort probable que les contrôleurs de niveau d'huile subissent des dommages irréversible.
Le contrôleur de niveau d'huile est un petit flotteur en plastique avec deux petits inserts métalliques, cette ensemble coulisse sur un axe qui ouvre ou ferme le contact de niveau d'huile.

Et lorsque ça monte en hp trop souvent la bague se déforme et les petits inserts tombent de la bague et le contrôleur est mort.

C'est pour ça que l'on se bat sans arrêt pour que les clients soient attentifs à leur réseau de condensation.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7811&forum=148