salut fifi .

j'ai une solution pour toi .. accroche toi bien ..

donc tu commence par mettre ton circuit B en leader ( premier a demarrer) puis tu regle ta limitation de puissance par contact sec a 50 % et enfin du shunt ton contact sec de limitation de puissance (borne 7-74) ce qui fait que ta machine ne pourra jamais démarré sur le circuit A ( sauf défaut circuit B).

sinon dans le menu usine du supprime les compresseurs du circuit A