Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Prodialog et 30 HXC 175
Posté : 22-01-2014 09:46
salut fifi .
j'ai une solution pour toi .. accroche toi bien ..
donc tu commence par mettre ton circuit B en leader ( premier a demarrer) puis tu regle ta limitation de puissance par contact sec a 50 % et enfin du shunt ton contact sec de limitation de puissance (borne 7-74) ce qui fait que ta machine ne pourra jamais démarré sur le circuit A ( sauf défaut circuit B).
sinon dans le menu usine du supprime les compresseurs du circuit A
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7811&forum=148