Donc pour un peu plus d'info, on aura environ 600W à dissiper avec notre circuit d'eau à 5*C maxi. Un premier bilan avait déjà été fait, mais pas forcément avec le réservoir que l'on va utiliser. On était partit pour refroidir 20l d'eau, de 20*C environ (température ambiante) jusqu'à 5 voir 0*C. On était tombé sur un système de 700W froid. On a choisi large, en doublant presque la puissance.

Par contre, pour le choix du condenseur, gros doute : puissance froid compresseur, ou puissance froid majorée de celle élec ???