Posté : 22-01-2014 20:50 icone du post

Salut,

Ton fournisseur est il un fournisseur spécialiser en froid, si c'est le cas le condenseur sera dimensionner pour un compresseur qui fournit 1300w et pas un condenseur de 1300w.

Avec de l'eau à 0°/+5° il y a un risque de condensation, c'est pour refroidir directement le processeur?