Posté : 29-01-2014 12:58 icone du post

Salut a tous

Je reviens sur le sujet suite à la réparation terminée par le tech de Carrier.
Chouchen gagne le panier garni , puisque la réponse est exactement la même.
Mettre un compresseur leader plus limitation de puissance à 50% plus shunt du contact de limitation de puissance.
Cela permet de ne fonctionner que sur un seul compresseur au lieu de deux quelque soit la demande de froid et ce sera toujours le même compresseur qui tournera.

Merci encore a tous pour les infos
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas