Salut Fizz j'ai branché mes mano est le transducteur BP donne la meme pression.
quand je le debranche le defaut apparait sur le prodialog.
si le groupe n'etait pas condamné j'aurais simulé ce defaut compresseur en fonctionnement.mais la je peux que faire des relevé groupe à l'arret.
pour que l'evapo gele alors que le transducteur est bon, ca ne peut etre que la carte electronique.
parcontre la thermistance refoulement compresseur est HS ainsi que la sonde T ° moteur.
le compresseur montre des traces de surchauffe ( ce qui pour moi ecarte l'hypothse du manque de debit d'eau)
ou es tu Motiok !!