website logo
Auteur
avatar
JCDUSS

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Fuite d' eau sur réseau d' eau


Posté : 21-02-2014 20:30 icone du post

Bonsoir à tous,
Depuis peu je rencontre un problème sur mon réseau d' eau chaud et froid, j' ai un maintien de pression de type pneumatex et lorsqu'il y a une fuite quelconque cela se traduit par une baisse du pourcentage de celui ci.
Sur ce réseau j' ai essentiellement des cta,armoire pour l' informatique, k7 pour les bureaux et aérotherme dans les zones de quai et couloirs.
Mon problème et que malgré mes recherches que j' ai fait ces derniers jours je n' ai rien trouvé.
Je pense que je vais devoir fermer de grosse artère pour éliminer réseau par réseau et ensuite me diriger vers les plus petites.
Mon souci et que je ne peux fermer très longtemps du fait que je dois maintenir la température constante ainsi que l' hygromètrie. (Musée)
Avez vous des retours d' expériences sur ce genre de problème et éventuellement des conseils à me donner.

Installation 3 RTHD: échangeurs multitubulaire condenseurs et évaporateurs,pompe de circulation sur primaire et secondaire, bouteille de mélange sur chaque réseau.
Voilà je pense avoir tout dit, je vous remercie d' avance de prendre de votre temps.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7994&forum=148