Posté : 21-02-2014 22:52 icone du post

Bonsoir à tous et déjà merci de votre participation,

Il y a eu une intervention sur une batterie CTA récemment qui été percée et le lendemain même de la réparation et de remise en eau j' ai pris connaissance de ce problème,les personnes qui ont fait la manip. je pense ont du mettre de l' air dans le réseau. je vais commencé par vérifier les purgeurs automatique.
Est il possible, que du fait qu' il y ai eu une mauvaise manip lors de la remise en eau de la batterie percée, expliquerai que tous les jours et ce depuis au moins 5 jours qu'il faille remettre de l' eau dans le circuit tous les matins ?

A Lukycold: je suis sur une pression de 2 bar.

A PL: Il n' y a pas d' alarme, sauf le pneumatex lorsqu'il arrive en dessous d' un seuil mini réglé d' origine transmet un défaut via la GTC.